位于水池魁北克省圣吕克市的新水上运动和社区中心耗资 1,800 万美元,占地 45,000 平方英尺,采用 500 英尺深的地热场、废气热回收来预热室外空气、除湿压缩机热回收以释放泳池水供暖和减少制冷剂的 HVAC 除湿器策略。

该市将在四年内实现投资回收,在设施的使用寿命内节省数百万美元的能源成本,并最大限度地减少当地环境对制冷剂的接触。

该项目对环境影响最大的 HVAC 技术是 Seresco 新型 Protocol NP 系列的能量 WhatsApp 号码数据 回收除湿机,与同等尺寸的传统机械式游泳馆除湿机相比,该技术的制冷剂用量减少了 80%,同时年化运营成本降低了五到七成。除湿机不是采用全制冷剂设计,而是使用热交换器和乙二醇将热量排出到水源回路。

泳池水加热由同轴式热交换器提供,该热交换器利用两台 Seresco 除湿机制冷回路回收的废热,将空间除湿至 55% 的相对湿度。

如果满足泳池水加热要求,剩余的热量将被排至地热水源回路或送入空气中进行再加热。在零度以下的日子里,当热回收不能 100% 满足泳池水加热的要求时,Camus Hydronics Unlimited 的 96% 效率的备用冷凝锅炉就会启动。



在整个夏季,排入水源回路的热量被储存在 6 口井、500 英尺深的地热田中,以供供暖季节后期使用。水源回路在夏季平均温度超过 80°F,几乎为生活热水和更衣室淋浴提供所有供暖,还使用 ​​Baltimore Aircoil 的两座屋顶蒸发冷却塔来排除综合体内不需要的任何多余热量。

Taco 地热回路的运行和冗余 20 马力泵使用丹佛斯变频驱动器 (VFD),仅在所需流量下运行。例如,当热泵或除湿机不需要冷却或加热时,变频器会降低泵的水流量,以进一步节省能源。

所有系统均由 Automated Logic 的基于 BACnet 的楼宇自动化系统进行监控和控制。